使用冷却器的一些常见问题

  • 作者:管理员
  • 发布时间:2022-07-04
  • 点击:211

  结垢。冷却器结垢会使传热系数降低,严重时会堵塞板片通道。冷却器的板片设计有大量的支撑触点,是固体杂质或纤维易集聚之处,容易使流体形成局部滞留而结垢。另外,介质中的Ca2+、Mg2+会析出固体形成结垢,结垢与堵塞成因不同,但影响却是一样的。

  防范措施:

  1、冷却器不宜用在较脏或易结垢的环境。

  2、用未软化的冷却水做介质时,操作温度应控制在50℃以下。
 

  第二种堵塞。冷却器的流道间隙较小(2.5至6.0mm),直径大于1.5至3.0二的杂物易阻塞通道,导致设备因堵塞而失效。

  防范措施:在介质进口处设置粗过滤网或冲洗装置,能有效地防止设备的堵塞,提高换热效果。


  一种密封失效。冷却器在额定工作压力内出现泄漏,除设备制造方面的因素外,主要与系统压力和温度的急剧变化有关。冲击所造成的瞬间压力降往往比正常压力高出2到3倍,使安装的橡胶密封垫位移,导致密封失效。当温度变化过快时,密封垫的弹性与密封预紧力不相匹配,造成设备承压能力低于额定设计压力而泄漏。

  防范措施:

  1.操作中尽量避免系统出现冲击现象。

  2.视操作压力情况提高设备的设计压力1.5-2.0倍。

  3.采取其它措施补偿密封预紧力的变化。